输电线路故障的类型与排除方法研究


摘 要:在供电量日益增长的形势下,必须确保配电线路的安全运行,这样才能够保证供电的安全性和可靠性,本文就根据配电线路当前存在的故障进行了分析,提出类型相应的预防措施,确保配电线路安全、稳定地运行。


中国论文


关键词:配电线路;故障;预防措施;方法


配电线路在电力运输过程中,会形成一个覆盖极广的电力配线络,这些络分布在城市的每一个角落之中,对于人们的日常生活有着巨大的影响,因此,必须要最大限度的保证配电线路在供电过程中的稳定性、可靠性、安全性、这使得配电线路的管理工作显得尤为重要。应引起我们的重视。


1 加强配电线路安全运行管理的重要性


1.1 确保供电的安全性


配电线路的重要作用就是负责电量的运输工作.保证居民用电目前情况下配电线路存在安全隐患,因此加强配电线路的安全管理工作具有重大的意义,它能够保证供电过程中的顺利,保证供电的安全。


配电线路的电流运输工作是整个电力系统传输工作中的一个重点.也正是因为配电线路的正常工作,才能够使得千家万户得到可靠、持续的供电。但是现目前,配电线路安装中仍然存在着较多的安全隐患,而这些安全隐患的完善对于配电线路的安全管理工作来说极其重要,配电线路必须要最大限度的保证正常运行,才能够使得电力供电正常,维护设备的稳定性。


1.2 确保居民用电情况


在对电力系统中的配电线路进行安全管理的过程中,必须要保证电流路输送过程中一直保持正常运行的状态,要最大限度的减少平配电线路出现超长线路、分支众多的现象.有效的提高居民的供电质量。


2 自然灾害雷击出现的问题及解决措施


2.1 由于输电线路大部份都是在室外.所以很容易受到雷电的袭击,其是在雷雨季节,输电线路遭受雷击的机会将大大增加。当线路遭受雷击时,将产生以下现象:(1)绝缘子串闪络,电源开关跳闸。(2)雷击导线引起绝缘闪络,造成单相接地或相间短路。(3)架空地线档中落雷时.在与放电通道相连的那部分地线上,有可能灼伤、断股、强度降低,以致断地线。(4)可能把交叉跨越的间隙或者杆塔上的间隙击穿。


2.2 因刮风引起的故障


风偏故障有导线对杆塔构件放点、导地线间放电、电线对周边物体放电三种形式,导线对杆塔构件放点又分为直线杆塔上导线对杆塔构件放电和耐张杆塔的跳线对杆塔构件放电。风偏故障产生的原因是局地强风引卢的,在弗风的作用下,导致导线沿风向出现位移和偏转。当间隙减小,空间场强增大时,导电金具的尖端和杆塔构件的尖端就会出现局部高场强,放电就更容易在这些地方发生。


2.3 因鸟害引起的故障


据调查,我国输电线路受鸟害而导致的跳闸现象屡见不鲜,由于鸟害导致故障发生具有偶然性,随着鸟害故障发生区域的扩大,输电线路的安全性存在很大的隐患。


2.4 因覆冰引起的故障


覆冰故障有导线覆冰后对地距离不足而放电、地线覆冰后对导线不足而放电、导线脱冰跳跃对地线距离不足而放电、覆冰断线以及导杆塔等几种形式。由于覆冰导致线路跳闸及其他故障逐年增加,严重威胁到电的安全性。由于冰雪封路,交通受阻,在恶劣的天气下,对发生冰害的线路很难进行抢救,导致长时间停电,影响人们的日常生活和生产。


2.5 山火因素故障


此类故障主要发生在春节期间以及其他一些传统节日,人们在节日里放鞭炮、烟花.是造成故障的主要原因:另外,在秋冬等干燥的季节,在一些农村地区,由于烧荒也容易引起火灾,引起输电线路跳闸。


2.6 其他原因


除了上述原因,还有其他一些因素导致输电线路出现故障:如设备的老化、物短路等引起跳闸,地震、大风、洪水等外力造成的倒杆,这些原因造成有故障会产生严重的后果。


3 找出输电线路故障点的方法


了解了输电线路故障的类型及其各自的特点,就有利于找出确切的故障点了。


3.1 如雷击导致故障后,要先查找雷电定位系统,把跳闸的时间记录准确,通过各种数据计算出杆号,再登杆找出准确的故障点。


3.2 对于鸟害引起的输电线路故障,要对测距点杆塔和有鸟窝的杆塔做重点检查,仔细查看导线、绝缘子以及鸟窝上的点击痕迹等,最终确定故障点。


3.3 由于外力造成的故障点查询,要通过快速的地面巡视,确护现场,找出掉落地面的导线,防止导线伤人或被盗。


3.4 山火造成故障后,要注意浓烟冒起的地方,询问附近村民发生山火的具体时间,仔细检查档距中间的导线,看是否被烧焦或断股。


3.5 风偏造成的故障,主要是由于大风引起跳线的摆动,从而对塔身放电或对耐张瓷瓶放电,此种情况要登杆检查,而且对耐张瓷瓶也要做仔细的检查。


3.6 污闪跳闸的检查方法也是需要登杆检查,污闪跳闸会使瓷瓶上留下明显的爬弧痕迹,爬弧点有可能有多个,因此,在经过检查得出是污闪跳闸后,要对绝缘子直接更换。


4 加强配电线路安全管理的措施


4.1 加强设备的安全管理


设备的安全是线路安全运行的前提和基础.设备直接关系到电的安全运学工作,因此,对设备进行安全管理工作十分重要。首先应该对设备定期维修,对于过于陈旧的设备应立即更新.要做到预防和检查同时进行。


4.2 解决故障的方法


防雷措施:路设计上,对各个地区做长期的观测,并进行数据统计,作为线路设计所需的雷电参数。通过雷电定位系统对每年的雷电分布,雷电流强度做统计,掌握雷击与地形、雷电流强度等的关系。结合以往经验,以及沿线的地形、地貌特征,找出雷出的易击断,因时因此采取合理的防护措施。


4.3 防风偏措施


优化设计参数,在设计输电线路时,要注意惧微地形气象资料,以及区域的划分,提高局部风偏设计的标准;在容易引发强风的微地形区,采用V型串,以改善风偏的影响;在新建的工程中,要减少风偏放电率。另外,要加强对风偏放电的研究,对不同地域采用不同的风偏设计参数;同时,要与各地的气象部门密切联系,观测不同高度的风况,设计出气象的选定条件。


4.4 防鸟害措施


对鸟害形成的故障一般采取防和驱两种措施,防主要是防止鸟粪形成放电通道,主要措施有用大盘径绝缘子,加装防鸟粪的挡板,装上防鸟罩,安装放鸟、鸟刺,以及感应电极板。驱鸟的装置主要有惊鸟装置、风车式驱鸟器、恐怖眼式惊鸟牌、声光驱鸟装置,以及超声波驱鸟器等。鸟害故障的防治具有一定的灵活性,可以根据不同的环境采取不同的措施。


4.5 防覆冰措施


对输电线路要进行抗冰设计时,要尽量避开最严重的覆冰地段,还要在沿线建立观测站,从而掌握覆冰的资料,更好的划分线路设计。在覆冰密度大的地段,要加强地线支架的补偿。同时,为了防止绝缘子串冰闪,可采用大盘径绝缘子;双串绝缘子之间要增大挂点的距离或安装间隔装置等。路设计时,准确把握线路所经地区的状况有重要作用。


4.6 加强输电线路日常维护工作


线路巡线员在巡视高压输电线路时仔细观察电力线路可能存在的问题:如拉线位置,钢线卡螺栓的松紧,拉线的检查,导线绝缘子的完好,线路通道内树木的生长高度等,这样也可以及对地发现问题,对所发现的问题进行及时的处理,避免倒塔、倒杆及断线事故的发生。


结束语


分析输电线路的所处环境,天气状况,地理位置等,研究输电线路故障类型和故障查找方法,并最终确定故障点,为的是能及时解决故障,恢复送电。同时,有利于制定应对故障的各种措施,在发生故障时,能及进有效的做出反应,也能避免相似故障的多次发生,从而提高线路设备的反事故能力。


参考文献


[1]贾雷高.输电线路故障点及故障类型的判断[J].山西电力,2003(6).


[2]王赛.电力配电线路故障原因分析及处理[J].科技向导,2013(27).


[3]赵忠江,梁栋材.配电线路安全运行管理措施探讨[J].科技向导,2013(17).

1